#1: 作者: 心安理得, 时间: 2017-10-15 11:48
有懂的朋友或水暖工请联系我。暖气是水暖TYPE-MINI GAS ENERGY EFFICIENT.THERMOSTAT IS OLD TYPE HONEYWELL ONLY HAS TWO WIRES.
I BOUGHT A NEW ONE REPLACED IT AND STILL DOESN'T WORK.
谢谢回复及建议。
#2: 作者: vangroup, 时间: 2017-10-15 13:03
可以把温控的二根线短路,假如不工作,就不是温控器的问题。再检查锅炉,查电有没有,能否点火等等。
#3: 作者: grinder, 时间: 2017-10-15 13:45
问油管,自己搞
#4: 作者: 会打拳的兔子, 时间: 2017-10-15 13:48
先拆开温控,两根线短路,看能不能好。好了就是温控坏了或电池没电了。不好就是后面的东西坏了。比如继电器。这时候找人吧,两三百
#5: 作者: dcheng0608, 时间: 2017-10-15 15:27
补充几点常见狀况
1. 锅炉间外应设有电控断路开关.
长得跟一般的灯关一样,请确认是在ON 位置。
大部分用户不知道这个配置,无意中关掉了。
如果在锅炉房外墙上有一开关不知做什么用的,
八成是了,确认後自己标上锅炉吧。
2. 锅炉前方趴下去看看有没蓝色母火还在吗?
#6: 作者: 心安理得, 时间: 2017-10-16 11:59
vangroup 写道:
可以把温控的二根线短路,假如不工作,就不是温控器的问题。再检查锅炉,查电有没有,能否点火等等。
我有三个区, 其中两个工作。
另一个区,原来总是工作, 不停。因此房间太热。
买了个新的,装上之后,只有一个房间热。换上旧的,那个房间都不热了。
不知原因??????
#7: 作者: 心安理得, 时间: 2017-10-16 12:05
谢谢 VAN GROUP, VAN-BC,DCHENG 0608. 你们使我更相信加西网还是有能人的或者说是藏龙卧虎的
#8: 作者: 心安理得, 时间: 2017-10-16 12:09
还有一个问题是。原来的THERMOSTAT 上的两根线没有任何标识,我如何把它们接到新的THERMOSTAT 上呢?
#9: 作者: vangroup, 时间: 2017-10-16 23:19
一般一个温控器控制一个区,应该不存在一个区里有房间热和不热的问题,或者都热,或者都不热。觉得你应该检查所有三个温控器,和所有三个分区水阀,看他们是否工作正常。
心安理得 写道:
我有三个区, 其中两个工作。
另一个区,原来总是工作, 不停。因此房间太热。
买了个新的,装上之后,只有一个房间热。换上旧的,那个房间都不热了。
不知原因??????
#10: 作者: dcheng0608, 时间: 2017-10-23 02:15
传统 Baseboard 水暖系统迴路控制採AC-24V来驱动迴路水阀门的同步马达。
通常墙上温控器就像一般开关,要热水时导通,提供乾结点让迴路导通,是不分极性。
如果会用万用电錶,切到ACV(交流电压)档,在温控开关为off狀态,量导缐唡端应有24伏,再将唡条缐短路,几秒後水阀就应该打开了。
地暖系统就不一定如上。