#1: 作者: 心安理得时间: 2017-10-15 11:48

有懂的朋友或水暖工请联系我。暖气是水暖TYPE-MINI GAS ENERGY EFFICIENT.THERMOSTAT IS OLD TYPE HONEYWELL ONLY HAS TWO WIRES.

I BOUGHT A NEW ONE REPLACED IT AND STILL DOESN'T WORK.

谢谢回复及建议。

#2: 作者: vangroup时间: 2017-10-15 13:03

可以把温控的二根线短路,假如不工作,就不是温控器的问题。再检查锅炉,查电有没有,能否点火等等。

#3: 作者: grinder时间: 2017-10-15 13:45

问油管,自己搞

#4: 作者: 会打拳的兔子时间: 2017-10-15 13:48

先拆开温控,两根线短路,看能不能好。好了就是温控坏了或电池没电了。不好就是后面的东西坏了。比如继电器。这时候找人吧,两三百

#5: 作者: dcheng0608时间: 2017-10-15 15:27

补充几点常见狀况
1. 锅炉间外应设有电控断路开关.
长得跟一般的灯关一样,请确认是在ON 位置。
大部分用户不知道这个配置,无意中关掉了。
如果在锅炉房外墙上有一开关不知做什么用的,
八成是了,确认後自己标上锅炉吧。

2. 锅炉前方趴下去看看有没蓝色母火还在吗?

#6: 作者: 心安理得时间: 2017-10-16 11:59

vangroup 写道:
可以把温控的二根线短路,假如不工作,就不是温控器的问题。再检查锅炉,查电有没有,能否点火等等。


我有三个区, 其中两个工作。
另一个区,原来总是工作, 不停。因此房间太热。

买了个新的,装上之后,只有一个房间热。换上旧的,那个房间都不热了。

不知原因??????

#7: 作者: 心安理得时间: 2017-10-16 12:05

谢谢 VAN GROUP, VAN-BC,DCHENG 0608. 你们使我更相信加西网还是有能人的或者说是藏龙卧虎的

#8: 作者: 心安理得时间: 2017-10-16 12:09

还有一个问题是。原来的THERMOSTAT 上的两根线没有任何标识,我如何把它们接到新的THERMOSTAT 上呢?

#9: 作者: vangroup时间: 2017-10-16 23:19

一般一个温控器控制一个区,应该不存在一个区里有房间热和不热的问题,或者都热,或者都不热。觉得你应该检查所有三个温控器,和所有三个分区水阀,看他们是否工作正常。

心安理得 写道:
我有三个区, 其中两个工作。
另一个区,原来总是工作, 不停。因此房间太热。

买了个新的,装上之后,只有一个房间热。换上旧的,那个房间都不热了。

不知原因??????

#10: 作者: dcheng0608时间: 2017-10-23 02:15

传统 Baseboard 水暖系统迴路控制採AC-24V来驱动迴路水阀门的同步马达。

通常墙上温控器就像一般开关,要热水时导通,提供乾结点让迴路导通,是不分极性。

如果会用万用电錶,切到ACV(交流电压)档,在温控开关为off狀态,量导缐唡端应有24伏,再将唡条缐短路,几秒後水阀就应该打开了。

地暖系统就不一定如上。